• 고객센터
  • FAQ

자주하시는 질문 목록

  1. SIMOCODE가 무슨 뜻 인가요?

    - SIMOCODE는 SIRUS Motor Management and Control Devices의 약자이며, 지멘스사의 모터 관리 시스템을 의미합니다.
  2. SIMOCODE의 전류 및 전압 측정 범위가 어떻게 되나요?

    - SIMOCODE CT 0.3~3A , 2.4~25A , 10~100A , 20~200A , 63~630A로 총 5가지의 범위이고

       외부지원 변류기 장착시 최대 820A까지도 측정이 가능합니다.

     

    - SIMOCODE PT는 최대 690V까지 전압을 감지할 수 있습니다.

     

  3. SCR이란?

    - 실리콘 제어 정류소자로서, 소형이고 응답속도가 빠르며 수명이 반 영구적이고 내구성이 강하여

      대 전류, 고전압의 스위칭 소자로 사용되고 있습니다.

  4. AEG Thyro 각 제품군별로 설정 방법에는 어떤 차이가 있나요?

    - Thyro-A 제품은 Dip switch와 전용 소프트웨어(Thyro-Tool-Family)로 설정 가능합니다.

     

    - Thyro-AX 제품은 Touch screen과 전용 소프트웨어(Thyro-Tool-AX)로 설정 가능합니다.

     

    - Thyro-P 제품은 LBA(local operating and display unit)와 전용 소프트웨어(Thyro-Tool-Family)로 설정 가능합니다.

     

  5. SIMOCODE 관통형 CT HOLE SIZE가 몇 인가요?

    - SIMOCODE CT 0.3A~3A 2.4~25A가 지름 7.5mm HOLE SIZE가 동일하고 10~100A는 지름 14mm, 20~200A는 지름 25mm입니다.

    - 63~630A는 부스바 TYPE입니다.

     

  6. Thyro-P 제품은 LBA(local operating and display unit)와 전용 소프트웨어(Thyro-Tool-Family)

    설정 가능합니다? 

    - 1A, 1P(1-phase controller) : 단상부하에 사용되는 Power Controller입니다

     

    - 2A, 2P(2-phase controller ) : 삼상부하에 사용되는 절약형 Power Controller입니다. (VAR모드 사용 불가)

     

    - 3A, 3P(3-phase controller) : 삼상부하에 사용되는 Power Controller입니다.

     

  7. AEG Power Controller의 작동모드 별 차이점은 무엇인가요?

    - VAR 모드 :  설정 값에 따라 위상의 각으로 Turn ON시키는 제어방식입니다.

     (전압 및 전류를 일정하게 제어하는데 효과적이나 제단파이므로 고조파가 발생 함)

    - ​TAKT 모드 : 설정 값에 따라 위상의 Zero점에서 ON-OFF시키는 제어방식입니다.

      (VAR모드 보다 효율이 높고 고조파 발생이 거의 없음)

    - ​SSSD 모드 : soft start soft down 제어 방식입니다.

  8. AEG Power Controller로 수행할 수 있는 제어모드로는 어떤 것이 있나요?

    - 제어모드 종류로는 제품에 따라 전압 제어, 전압 자승 제어, 전류 제어, 전류 자승 제어, 전력 제어 모드가 있습니다.

     

  9. SIMOCODE DI/DO 접점은 최대 몇 개 인가요?

    - Digital Module 확장을 통해 최대 DI 12, DO 7개입니다.

     

  10. SIMOCODE의 사용전압은 어떻게 되나요?

    - 제품에 따라 24VDC 또는 110~240V AC/DC 입니다.

     

  11. SIMOCODE는 자기유지 기능이 있나요?

    - 전용 소프트웨어를 통해 자기유지 기능을 설정할 수 있으며, 쌍안정 릴레이 TYPE의 Digital module로 선정 시 릴레이출력 단자의 스위치 전환 상태는 전원 공급 전압에 오류가 발생한 이후에도 유지 됩니다.

     

  12. SIMOCODE의 모터 보호 기능은 무엇인가요?

    - 과부하 보호, 위상 불균형 보호, 지락 전류 보호, Stalled Rotor 보호 등이 있습니다.

     

  13. AEG Power Controller의 정격 전류, 사용 전압 범위가 어떻게 되나요?

    - 정격 전류는 8A ~ 2900A, 정격 전압은 AC 230V ~ 690V입니다.

     

  14. AEG Power Controller에 적용 가능한 통신 종류는 어떤 것이 있나요?

    - Bus module을 통해 Profibus DP, Modbus RTU, DeviceNet, CANopen, ProfiNet, ModBus TCP/ IP, Ethernet IP 통신이 가능합니다.

     

  15. AEG Power Controller를 사용하면 어떤 유형의 모니터링이 가능한가요?

    - Device 모니터링, 부하 모니터링, 라인 전압 모니터링이 가능합니다.

     

FAQ 검색